医疗器械咨询洁净室装修标准及要求
1 洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。
2 洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求:
(1) 洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。
(2) 踢脚不应突出墙面。
(3 )洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。
3 洁净室地面设计应符合下列要求:
(1) 洁净室地面应满足生产工艺要求。
(2) 洁净室地面应平整,耐磨、易清洗,不易积聚静电,避免眩光,不开裂等。
(3) 地面垫层宜配筋,潮湿地区垫层应做防潮构造。
4 洁净厂房技术夹层的墙壁和顶棚表面应平整、光滑,位于地下的技术夹层应采取防水或防潮、防霉措施。
5 洁净室(区)外窗设计应符合下列要求:
(1) 当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时,应采用双层玻璃固定窗,并应有良好的气密性。
(2) 靠洁净室室内一侧窗不宜设窗台。
6 洁净室内的密闭门应朝空气洁净度较高的房间开启,并加设闭门器,无窗洁净室的密闭门上宜设观察窗。
7 洁净室门窗、墙壁、顶棚等的设计应符合下列要求:
(1) 洁净室门窗、墙壁、顶棚、地(楼)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密闭措施。
(2) 当采用轻质构造顶棚做技术夹层时,夹层内宜设检修通道。
(3) 洁净室窗宜与内墙面齐平,不宜设窗台。
8 洁净室内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数:顶棚和墙面宜为0.6~0.8,地面宜为0.15~0.35。
9 对8级以上的洁净室,其墙板和顶棚宜采用轻质壁板构造。
10 设计选用的装修材料的燃烧性能必须符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的规定
深圳鸿远医疗器械咨询有限公司主要经营有医疗器械咨询,医疗器械注册咨询,医疗器械注册代理,医疗器械CE认证,医疗器械生产许可证办理,医疗器械备案,体系认证,临床实验,计量器具生产许可证办理,医疗器械经营许可证办理,ISO1348认证,洁净厂房建设指导,企业网站建设推广等......
本文来源于:洁净室设计指导严禁转载!
|